Rappel de règles pour réussir une maison à chauffage solaire et stockage par murs chauffants en thermo circulation
1- maximiser les apports solaires d’hiver
orientation plein sud des capteurs avec minimum de masques entre le soleil et les capteurs pendant l’hiver
capteurs verticaux
utiliser des ouvertures larges au sud pour les apports solaires passifs
en région méditerranéenne : 1m2 de capteur environ pour 6m2 de surface habitable
utiliser les apports des ouvertures sud (maison solaire passive)
2- minimiser les apports solaires d’été
placer les capteurs verticalement
prévoir des avancées de toitures, pergola sur les façades sud et ouest
placer des volets sur toutes les ouvertures
3- maximiser le stockage des apports solaires
dalle épaisse dans les pièces qui reçoivent les apports passifs
murs épais en matériaux à forte chaleur massique (énergie nécessaire pour augmenter de 1°C de température une masse de 1 kg)
augmenter la température du cœur des murs de stockage
éventuellement disposer, au centre de la maison, d’un mur chauffant très épais qui « alimente » les autres par thermo-circulation.
4- faciliter la thermo circulation
installation en « parapluie »
calcul et optimisation des sections de canalisation
minimiser les longueurs de canalisations
minimiser les pertes de charge (coudes à grand rayon, etc…)
maximiser les hauteurs de circuit entre le point bas froid et le point haut chaud (la pression manométrique est proportionnelle à la hauteur des colonnes chaudes et froides, ainsi qu’à leur différence de température)
les circuits des différents panneaux doivent être géométriquement équilibrés, c’est-à-dire de même longueur entre le point d’entrée et de sortie (système de Tichelman).
5- minimiser les déperditions
plafonds ou combles isolés équivalent minimum : 20cm laine de verre + réflecteur
murs isolés équivalent minimum : 15cm laine de verre
minimiser les ouvertures en fonction des seuls besoins d’éclairement, les équiper de double vitrage et de volets isolants
éliminer les « ponts » thermiques
disposer de forts écrans végétaux ouest et nord (ou autres vents dominants)
disposer de matériaux intérieurs muraux à haute température de surface (exemple bois) pour accepter des températures de l’air intérieur plus fraiches
accepter des chambres plus froides (15 à 16°C) et utiliser des couettes de laine.
6- récupérer au maximum l’énergie
récupérer la chaleur sur le conduit de fumée du générateur d’appoint (récupérateur à air chaud en thermo circulation)
choisir un générateur d’appoint à haut rendement (type flamme inversée, ou à injection d’air chaud,..)